常見問題建筑網片廠家介紹引管。
引管用戶引人管與城市 或庭院低壓分配管道連核,在分支管處設閥門。輸送醒煤氣的引人管一般由地下引人室內,當采取防凍措施時也可由地上引人,在非采暖地區輸送干煤氣時,且管徑不大于75mm的,則可由地上引人室內。輸送凝煤氣的引人管應有不小于0.005的坡度,坡向城市分配管道,建筑網片廠家介紹引管。
引管最好直接引人用氣房間(如廚房)內。不得敷設在臥室、俗室、廁所、易燃與易爆物倉庫、有腐蝕性介質的房間,變配電間。電纜溝及煙、風道內,建筑網片廠家介紹引管。
引管進人室內后第一層處,應該安裝嚴密性較好、不帶手柄的旋塞,可以避免隨意開關。
對于20m以上建筑物的引入管,在進人基礎之前配管道上應設軟性接頭,以防地基下沉對管道的破壞,建筑網片廠家介紹引管。
當引管穿越房屋基礎成管溝時,應預留孔洞,加套管,間原用油麻、瀝青成環氧樹脂填塞。管頂間隙應不小于建筑物最大優降量,具體做法當引人管沿外墻翻身引人時,其室外部分應采取話當?shù)姆栏⒈睾捅Wo(hù)措施.
室外地下煤氣管道敷設與地上、地下建(構)筑物的最小水平凈距見表,最小垂直凈距,建筑網片廠家介紹引管。
水平干管引人管連接多根立管時, 應設水平干管。水平干管可沿樓梯間成輔助間的墻壁數設,坡向引人管,坡度不小于0.002。 管道經過的樓梯間和房間應有良好的通風,建筑網片廠家介紹引管,相關文章:地熱網片,地暖網片。