常見問題建筑網片廠家介紹電氣控制。
消防給水系統設施的電氣控制, 主要有消滅栓系統的電氣控制以及自動噴水滅火系統的電氣控制。
消火栓系統的電氣控制清火栓滅火的電氣控制系統主要是配合給水的要求而設計。一般分為消火栓滅火系統與火災探測器聯動或不聯動兩大類。
消火栓滅火與探測器聯動:即一旦各種火災探測器動作,向報警器送出訊號后,報警器即向動力盤發出啟動消防水系的指令。但是由于探測器本身質量和使用中經常會出現誤報,以致消防水泵會引起多種誤啟動,從面帶來不必要的損失和麻煩,建筑網片廠家介紹電氣控制。相關文章:地暖網片。
消火栓滅火不與探測器聯動:
隔膜氣壓罐式自啟動方式:為了保證初期滅火所需要的消防用水和調節其他用水,在高層建筑中都設置消防水箱。這種自啟動方式是在消防水箱內設有高水位及低水位電接點,一旦采用消火栓滅火后,水箱水位下降到一定限度時,低水位電接點閉合,向動力盤送出啟動消防水泵指令的。它節省了消火栓箱內的消防水泵啟動裝置,一般多用在高層住宅中。
人工啟動方式:當消防控制中心接收到火災報警訊號,并確認無誤后,即可由值班人員直接按動消防水聚啟動按鈕來啟動消防水泵;或者發現火情的人員直接按動消火栓箱,建筑網片廠家介紹電氣控制。